Автор: | alexis [ Пт сен 05, 2008 7:01 am ] |
Заголовок сообщения: | Не робит датчик DS18S20 на длинной линии |
Кто знает почему? Надо связать датчик и комп линией около 25 метров. Пробовал экранированный звуковой провод - пишет "ошибка датчик не найден.." Как только напрямую соединяю - всё норм. Провод метров 5 робит... А в спецификации на шину 1-wire сказано (цитирую) "...1-Wire-net представляет собой информационную сеть, использующую для осуществления цифровой связи одну линию данных и один возвратный (или земляной) провод. Таким образом, для реализации среды обмена этой сети могут быть применены доступные кабели, содержащие неэкранированную витую пару той или иной категории, и даже обычный телефонный провод. Такие кабели при их прокладке не требуют наличия какого-либо специального оборудования, а ограничение максимальной длины однопроводной линии регламентировано разработчиками на уровне 300м". Бред! Кому верить? |
Автор: | Pavlik [ Пт сен 05, 2008 7:58 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Так там указана витая пара,а не звуковой экранированный кабель! Это две разные вещи! |
Автор: | alexis [ Вс сен 07, 2008 8:08 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Для потока данных со скоростью несколько килобит в секунду это не имеет значения... |
Автор: | Pavlik [ Вс сен 07, 2008 8:45 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Тут еще смотря через какой порт ты подключаешь. Если RS то не более 10-ти метров (проверено лично),при более длинной линии возникают ошибки. Если етhеrnet,то до 100 метров. Вот про USВ не помню сейчас,какая максимальная допустимая длина кабеля. |
Автор: | alexis [ Вс сен 07, 2008 10:36 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Pavlik писал(а): Тут еще смотря через какой порт ты подключаешь. Если RS то не более 10-ти метров (проверено лично),при более длинной линии возникают ошибки. Если етhеrnet,то до 100 метров. Вот про USВ не помню сейчас,какая максимальная допустимая длина кабеля.
Там шина от датчика 1-wire (однопроводная с обратной землёй) |
Автор: | Pavlik [ Вс сен 07, 2008 10:42 am ] |
Заголовок сообщения: | |
alexis писал(а): Pavlik писал(а): Тут еще смотря через какой порт ты подключаешь. Если RS то не более 10-ти метров (проверено лично),при более длинной линии возникают ошибки. Если етhеrnet,то до 100 метров. Вот про USВ не помню сейчас,какая максимальная допустимая длина кабеля. Там шина от датчика 1-wire (однопроводная с обратной землёй) к какому порту подключаешь? |
Автор: | alexis [ Пн сен 08, 2008 5:51 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Pavlik писал(а): alexis писал(а): Pavlik писал(а): Тут еще смотря через какой порт ты подключаешь. Если RS то не более 10-ти метров (проверено лично),при более длинной линии возникают ошибки. Если етhеrnet,то до 100 метров. Вот про USВ не помню сейчас,какая максимальная допустимая длина кабеля. Там шина от датчика 1-wire (однопроводная с обратной землёй) к какому порту подключаешь? К ком порту через адаптер |
Автор: | Pavlik [ Пн сен 08, 2008 9:53 am ] |
Заголовок сообщения: | |
alexis писал(а): Pavlik писал(а): alexis писал(а): Pavlik писал(а): Тут еще смотря через какой порт ты подключаешь. Если RS то не более 10-ти метров (проверено лично),при более длинной линии возникают ошибки. Если етhеrnet,то до 100 метров. Вот про USВ не помню сейчас,какая максимальная допустимая длина кабеля. Там шина от датчика 1-wire (однопроводная с обратной землёй) к какому порту подключаешь? К ком порту через адаптер А линию до адаптера или после ставишь? про ком-порт я писал,что более 10-ти метров он глохнет. |
Автор: | alexis [ Вт сен 09, 2008 12:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Pavlik писал(а): alexis писал(а): Pavlik писал(а): alexis писал(а): Pavlik писал(а): Тут еще смотря через какой порт ты подключаешь. Если RS то не более 10-ти метров (проверено лично),при более длинной линии возникают ошибки. Если етhеrnet,то до 100 метров. Вот про USВ не помню сейчас,какая максимальная допустимая длина кабеля. Там шина от датчика 1-wire (однопроводная с обратной землёй) к какому порту подключаешь? К ком порту через адаптер А линию до адаптера или после ставишь? про ком-порт я писал,что более 10-ти метров он глохнет. Вчера всё сделал. 20 метров - полёт нормальный. Адаптер у компа, а датчик вынесен по 600 омному кабелю. |
Автор: | Pavlik [ Вт сен 09, 2008 4:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Значить тема сисек раскрыта! ;) |